室内薄型钢结构防火涂料

NB(YL-3)室内薄型钢结构防火涂料由高分子树脂、成碳剂、膨胀催化剂、阻燃剂、防火填料经特殊工艺生产而成的产物。涂料系水性,对环境没有污染,无有害挥发物,不含石棉等对人体有害物质。施工温度:5℃ —40℃,相对湿度≤ 80%。涂料施工方便,以喷涂为宜。涂料成膜后,效果为凹凸麻面。适用于各类钢结构承重构件的防火保护工程。
一、技术标准(执行标准GB14907-2002)
序号    检验项目    技术指标
        标准值    实测结果
1    在容器中的状态    经搅拌后呈均匀液态或稠厚流体状态,无结块    符合要求
2    干燥时间(表干)/h    ≤12    符合要求
3    外观与颜色    涂层干燥后,外观与颜色同样品相比应无明显差别    符合要求
4    初期干燥抗裂性    允许出现1-3条裂纹
其宽度应≤0.5mm    符合要求
5    粘结强度/MPa    ≥0.15    符合要求
6    耐水性/h    ≥24涂层应无起层、发泡、脱落现象    符合要求
7    耐冷热循环性/次    ≥15涂层应无开裂、剥落、起泡现象    符合要求
8    耐火性能    涂层厚度
(不大于)/ mm    5.0±0.5    3.1    3.2    4.0    4.9
        耐火极限(不低于)/ h(以I36b或I40 b标准工字钢梁作基材)    1.0    1    1.5    2.0    2.5

二、施工方法
1、施工宜采用喷涂,喷涂工具采用自重式喷枪,喷涂时气泵压力0.4-0.6Mpa。
2、清理钢基材表面上的灰尘,油污等。
3、 检查钢结构表面防锈是否有漏涂之处,如有,应先补刷,确定无漏涂后,进行NB(YL-3)室内薄型钢结构防火涂料施工。
4、喷涂前,先用手提搅拌钻将料搅拌均匀,若觉太稠可略加自来水稀释,加水量量<5%涂料量,不能过多,否则失掉粘附性。
5、如需要面涂,待底层完全干燥后方可进行面漆涂刷。
6、施工前建议与底漆及面漆做相容性实验。
三、贮存和运输
本涂料适合在5℃-35℃环境下贮存。保质贮存期6个月。包装和运输应防冻、防晒、防撞击,本品按一般货物运输。